在用Matlab工具仿真變頻器的起動(頻率連續上升)過程中,電機出現堵轉,可是一旦固定某個頻率起動(比如5、12、15Hz等任一個頻率),在相同的仿真條件下(即力矩提升和負載相同),則不會出現電機堵轉這種問題,而是順利起動成功。為什么會出現這種現象呢?按理說如果按照V/f控制,在基頻50Hz下應該是恒力矩起動,如果某個頻率能帶動負載,即能提供這么大的力矩,那么在基頻50Hz下所有的頻率都能提供這樣大的力矩,使起動成功,可是為什么在用Matlab仿真變頻器起動(頻率連續上升)時會出現電機堵轉的現象呢?下面就針對這個問題來進行分析和討論。

2 現象分析

圖片點擊可在新窗口打開查看 (1)

    通常SPWM在計算脈寬采用式(1)時:都是認為ω=ω1為恒值,則θ=ω1t,此時圖片點擊可在新窗口打開查看,即在穩態時用式(1)計算脈寬,這時電機轉速(頻率)是正確的,角頻率為w1。
    但由于起動過程是一個動態過程,因此在仿真時,ω是一個變量,即ω=ω(t),則θ=ω(t)t,實際角頻率圖片點擊可在新窗口打開查看,顯然多出了一項圖片點擊可在新窗口打開查看,即在加速時圖片點擊可在新窗口打開查看,實際頻率會超過ω(t)。同樣在減速時 圖片點擊可在新窗口打開查看,實際頻率會低于ω(t)。即此時不能保證V/f為穩定時的常數。因為在起動時,實際頻率比正常運行時的頻率大,而電壓V是按照正常值上升的,所以實際中得到的V/f壓頻比當然要比正常時小,所提供的力矩也就要小,這就是為什么連續上升時帶不動負載,而固定某個頻率卻能順利起動的原因。
例:若電機頻率的給定積分曲線為:圖片點擊可在新窗口打開查看
  
但當t=x秒時,電機的頻率不是kx,而是2kx。
因為:f(t)=kt
圖片點擊可在新窗口打開查看     (2)
    即實際的頻率為2kx赫茲。為驗證其真實性,在Simulink中對其進行仿真,Simulink模型如圖1所示。

圖片點擊可在新窗口打開查看

圖1    VF曲線的VVVF控制系統仿真


    的前半部分是產生一條VF曲線,設定頻率是20Hz,框圖中的限幅值是20Hz,系統達到設定頻率時的調制度為1。
以k=10,c=20為例,仿真波形如圖2所示。

圖片點擊可在新窗口打開查看

圖2     未做處理的變頻器起動頻率示意波形


    圖2(a)中可以明顯的看出在上升過程中,有一段頻率顯示比穩定時的頻率顯示緊密,即此時的頻率比穩定時的設定的最大值還要大。從圖2(b)中的臨界狀態也可以看出,從動態轉到穩態的過程中,頻率反而減小,其原因可以從上面的公式推導中得到解釋。
   
為了解決這個問題,必須加一個補償:
    補償角度: 圖片點擊可在新窗口打開查看   (3)
    此時圖片點擊可在新窗口打開查看
圖片點擊可在新窗口打開查看就正確了,即在每次計算完角度后減去補償角度θc。
以上例圖片點擊可在新窗口打開查看
此時 圖片點擊可在新窗口打開查看

在考慮補償后的Simulink仿真模型如圖3所示。

圖片點擊可在新窗口打開查看

圖3     帶有補償的VVVF系統


仿真波形如圖4所示。
    從圖4(a)中可以看出,加了補償后在整個起動過程中,頻率是按照正常的斜率上升,能保證真正的恒壓頻比,從圖4(b)中可以看出,在從動態轉到動態的過程中,頻率不變,因此按照這樣的方式進行起動仿真,能夠在整個基頻下保持恒力矩起動,使電機順利起動。

圖片點擊可在新窗口打開查看

圖4     變頻器起動時頻率示意波形


    從圖4(a)中可以看出,加了補償后在整個起動過程中,頻率是按照正常的斜率上升,能保證真正的恒壓頻比,從圖4(b)中可以看出,在從動態轉到動態的過程中,頻率不變,因此按照這樣的方式進行起動仿真,能夠在整個基頻下保持恒力矩起動,使電機順利起動。
    人們不禁要問,為什么在以單片機或者DSP控制的變頻器在起動過程中不會出現弱磁現象呢?那是因為在單片機或者DSP控制的系統中, 的計算是靠在每個中斷周期中進行累加,即先求出△θ=2πfTs,再計算θi=θi-1+△θ,在這種情況下,可以避免上述起動或者停機過程中的超頻或低頻現象,這是因為

圖片點擊可在新窗口打開查看
   
  
    但是對于用高級語言編程的場合,如果直接計算 ω=2πf(t)就會出現事實上的超頻或低頻現象,這一點需要注意。

3 結論
    通過上面的分析可知,對于采用連續積分來計算頻率,實現變頻器的起動仿真,會出現超頻現象,因此在起動過程中,需要做出相應的補償措施。但在實際的單片機控制系統中,則不需要考慮這個問題,因為其頻率不是連續上升的,而是通過累加上升的


主站蜘蛛池模板: 农村妇女精品一区二区| 麻豆三级在线观看| 欧美 日韩 国产 精品| 亚洲午夜精品久久久| 国产三级精品三级在线| 人人爽人人爽人人片av| 精品人妻少妇AV无码专区 | 亚洲婷婷综合网| 蜜臀一区二区三区精品免费视频| 91麻豆精品久久毛片一级| 日本一区二区三区四区五区| 91香蕉视频免费看| 女同毛片一区二区三区| 99久久久久久久| 欧美日韩中文视频| 国产极品在线播放| 亚洲精品久久久久久无码色欲四季| 农村少妇久久久久久久| 丰满岳乱妇一区二区| 中文字幕日韩经典| 人妻少妇偷人精品久久久任期| 国产精品久免费的黄网站| 一区二区三区免费高清视频| 男人的天堂a在线| 国产免费福利视频| 一本到在线视频| 青青青在线视频免费观看| 国产又粗又硬视频| 9999热视频| 中文字幕日韩国产| 天天爽夜夜爽夜夜爽精品| 久久人妻一区二区| 粉嫩aⅴ一区二区三区| 天天躁日日躁狠狠躁喷水| 日韩中文字幕在线观看视频| 亚洲精品久久久久久宅男| 99在线精品视频免费观看软件| 日本亚洲欧美在线| 中文字幕一区二区三区四区免费看| 日本美女视频一区| 久久久999久久久|